城鎮住宅小區用電負荷的特點結合城鎮住宅小區建設的現狀和近期發展來看,沒有高層建筑,無須設置電梯,沒有中央空調或供熱設施,公共設施一般只考慮路燈的用電。小區商場可考慮安裝專用的變壓器,利于用電管理。所以城鎮小區用電負荷預測較為簡單,主要考慮住宅用電即可。
住宅用電負荷的預測隨著人們生活水平的提高,住宅面積逐漸增加,家用電器的普及并增多,特別是這幾年隨著空調、電熱水器、微波爐、電磁爐等大功率電器的普及,家庭用電量大大增加。
單位面積法綜合城鎮建設實際,近幾年小區內的住宅面積可分為3類:100m2以下為小戶型,1003130m2為中戶型,130m2以上為大戶型(天地樓或樓中樓)。據有關資料介紹,新建住宅內居民按建筑面積50W/m2負荷密度計算,則小型住戶計算負荷為5kW,中型住戶計算負荷為6kW,大型住戶計算負荷為8kW. 3.2.2需用系數法因南方氣候炎熱,空調制冷使用率高,基本不需供熱。居民用電的最大負荷出現在夏季19~23時時間段,用電負荷是用電設備容量的45%,所以小型住宅的計算負荷取5kW,中型用戶計算負荷取6kW,大型住戶計算負荷取8kW,與單位面積法基本吻合。
變壓器容量的選擇由于小區內居民作息時間不同,用電的同時率可根據住戶多少分別為:50戶以下取0.55;503100戶取0.舉例:某住宅小區有150戶,其中,大戶型為30套,中戶型為100套,小戶型為20套,確定變壓器容量。結合單位面積法和需用系數法計算,得小區負荷為940kW.取cos!;0.8,變壓器容量應為470kVA,可選用500kVA變壓器。